Сквозное отверстие в ж/б стене
Профи
Offline
Зарегистрирован: 03/09/2017 - 15:59
Сообщений: 2
Благодарности: 0
Сквозное отверстие в ж/б стене
Здравствуйте! Вопрос к инженерам. Планирую пробурить сквозное отверстие для воздуховода котла диаметром 80 - 100 мм в ж/б стене каркасного здания. Возможно разрежу арматуру. Могу ли я это сделать с точки зрения технологии и безопасности? Есть ли регламентирующие нормативные документы на эту тему?
Строительный инфорационный портал Крыма: материалы и услуги 700 крымских строительных компаний - прокрутите страницу вниз ⇓
Посмотрите СНиП 3.05.01-85 п.1.3, 1,5, но надежнее отдать на просчет конструкторам.
1.Ключевое - это мокрое алмазное бурение, ни в коем случае не перфоратор.
2. Если размер отверстия не превышает толщину плиты то, как правило, усиления краев отверстия не требуется.
Согласно "Руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций" пункт 3.141: "... Отверстия размером до 300 мм специальными стержнями не обрамляются ..."
Если понадобится, нормативные требования к отверстиям в ж/б плите подробно описаны здесь http://www.project.bulgaria-burgas.ru/slab-hole.htm
Спасибо большое за исчерпывающий ответ. Я в строительстве не компетнтен, ответьте, пожалуйста на еще один вопрос.
Разрешается ли в каркасных зданиях проделывать борозды (штрабы) и сквозные отверстия в колоннах и ригелях? Просьба также сделать ссылочку на нормативный документ.
Категорически нет. Обсуждению не подлежит ни в каком случае.
Со СНИПами проблем. Прямого запрета на штробу нет ни в одном СНиПе, поскольку расчет качественных характеристик колонн и ригелей ведет конструктор, зато есть косвенные указания для строителей такого типа:
ГОСТ Р 50571.15-97:
527.1.2 Монтаж электропроводки не должен понижать эксплуатационные качества строительных конструкций и пожарную безопасность.
Конкретику можно найти и в местных правилах, к примеру Постановление правительства Москвы №73-ПП от 08.02.05 г. "О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы" :
В жилых домах типовых серий не допускается:
4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в
стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.
4.3. Устройство дополнительных проемов в стеновых панелях
смежных по высоте помещений без согласования с проектной организацией - автором проекта жилого дома или его правопреемником, а при их отсутствии - без дополнительной экспертизы.""